中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.8 家居控制器


11.8.1 智能化的住宅建筑可选配家居控制器。
11.8.2 家居控制器宜将家居报警、家用电器监控、能耗计量、访客对讲等集中管理。
11.8.3 家居控制器的使用功能宜根据居民需求、投资、管理等因素确定。
11.8.4 固定式家居控制器宜暗装在起居室便于维修维护处,箱底距地高度宜为1.3m~1.5m。
11.8.5 家居报警宜包括火灾自动报警和入侵报警,设计要求可按本规范第14.2、14.3节的有关规定执行。
11.8.6 当采用家居控制器对家用电器进行监控时,两者之间的通信协议应兼容。
11.8.7 访客对讲的设计要求可按本规范第14.3节的有关规定执行。

条文说明
11.8.2 家用电器的监控包括:照明灯、窗帘、遮阳装置、空调、热水器、微波炉等的监视和控制。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

住宅建筑电气设计规范 JGJ242-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读