中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.4 导体选择


7.4.1 低压配电导体选择应符合下列规定:
     1 电缆、电线可选用铜芯或铝芯,民用建筑宜采用铜芯电缆或电线;下列场所应选用铜芯电缆或电线:
          1)易燃、易爆场所;
          2)重要的公共建筑和居住建筑;
          3)特别潮湿场所和对铝有腐蚀的场所;
          4)人员聚集较多的场所;
          5)重要的资料室、计算机房、重要的库房;
          6)移动设备或有剧烈振动的场所;
          7)有特殊规定的其他场所。
     2 导体的绝缘类型应按敷设方式及环境条件选择,并应符合下列规定:
          1)在一般工程中,在室内正常条件下,可选用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆或聚氯乙烯绝缘电线;有条件时,可选用交联聚乙烯绝缘电力电缆和电线;
          2)消防设备供电线路的选用,应符合本规范第13.10节的规定;
          3)对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。
     3 绝缘导体应符合工作电压的要求,室内敷设塑料绝缘电线不应低于0.45/0.75kV,电力电缆不应低于0.6/1kV;

7.4.2 低压配电导体截面的选择应符合下列要求:
     1)按敷设方式、环境条件确定的导体截面,其导体载流量不应小于预期负荷的最大计算电流和按保护条件所确定的电流;
     2)线路电压损失不应超过允许值;
     3)导体应满足动稳定与热稳定的要求;
     4)导体最小截面应满足机械强度的要求,配电线路每一相导体截面不应小于表7.4.2的规定。

表7.4.2 导体最小允许截面
导体最小允许截面

7.4.3 导体敷设的环境温度与载流量校正系数应符合下列规定:
     1 当沿敷设路径各部分的散热条件不相同时,电缆载流量应按最不利的部分选取。
     2 导体敷设处的环境温度,应满足下列规定:
          1)对于直接敷设在土壤中的电缆,应采用埋深处历年最热月的平均地温;
          2)敷设在室外空气中或电缆沟中时,应采用敷设地区最热月的日最高温度平均值;
          3)敷设在室内空气中时,应采用敷设地点最热月的日最高温度平均值,有机械通风的应按通风设计温度;
          4)敷设在室内电缆沟中时,应采用敷设地点最热月的日最高温度平均值加5℃。
     3 导体的允许载流量,应根据敷设处的环境温度进行校正,校正系数应符合表7.4.3-1和表7.4.3的规定。

表7.4.3-1 环境空气温度不等于30℃时的校正系数
环境空气温度不等于30℃时的校正系数

注:1 用于敷设在空气中的电缆载流量校正;
       2 *更高的环境温度,与制造厂协商解决;
       3 PVC—聚氯乙烯、XLPC—交联聚乙烯、EPR—乙丙橡胶。

表7.4.3-2 地下温度不等于20℃的电缆载流量的校正系数
地下温度不等于20℃的电缆载流量的校正系数

注:用于敷设于地下管道中的电缆载流量校正。

     4 当土壤热阻系数与载流量对应的热阻系数不同时,敷设在土壤中的电缆的载流量应进行校正,其校正系数应符合表7.4.3-3的规定。

表7.4.3-3 土壤热阻系数不同于2.5K·m/W时电缆的载流量校正系数
土壤热阻系数不同于2.5K·m/W时电缆的载流量校正系数

注:1 此校正系数适用于埋地管道中的电缆,管道埋设深度不大于0.8m;
       2 对于直埋电缆,当土壤热阻系数小于2.5K·m/W时,此校正系数可提高。

7.4.4 电线、电缆在不同敷设方式时,其载流量的校正系数应符合下列规定:
     1 多回路或多根多芯电缆成束敷设的载流量校正系数应符合表7.4.4-1的规定;

表7.4.4-1 多回路或多根多芯电缆成束敷设的校正系数
多回路或多根多芯电缆成束敷设的校正系数

    注:1 适用于尺寸和负荷相同的电缆束。
        2 相邻电缆水平间距超过了2倍电缆外径时,可不校正。
        3 下列情况可使用同一系数:
        ——由2根或3根单芯电缆组成的电缆束;
        ——多芯电缆。
        4 当系统中同时有2芯和3芯电缆时,应以电缆总数作为回路数,2芯电缆应作为2根带负荷导体,3芯电缆应作为3根带负荷导体查取表中相应系数。
        5 当电缆束中含有n根单芯电缆时,可作为n/2回路(2根负荷导体回路)或n/3回路(3根负荷导体回路)。
    2 多回路直埋电缆的载流量校正系数,应符合表7.4.4-2的规定;

表7.4.4-2 多回路直埋电缆的校正系数
多回路直埋电缆的校正系数

注:适于埋地深度0.7m,土壤热阻系数为2.5K·m/W。

    3 当线路中存在高次谐波时,在选择导体截面时应对载流量加以校正,校正系数应符合表7.4.4-3的规定。当预计中性导体电流高于相导体电流时,电缆截面应按中性导体电流来选择。当中性导体电流大于相电流135%且按中性导体电流选择电缆截面时,电缆载流量可不校正。当按中性导体电流选择电缆截面,而中性导体电流不高于相电流时,应按表7.4.4-3选用校正系数。

表7.4.4-3 4芯和5芯电缆存在高次谐波的校正系数
4芯和5芯电缆存在高次谐波的校正系数

注:此表所给的校正系数仅适用于4芯或5芯电缆内中性导体与相导体有相同的绝缘和相等的截面。当预计有显著(大于10%)的9次、12次等高次谐波存在时,可用一个较小的校正系数。当在相与相之间存在大于50%的不平衡电流时,可使用一个更小的校正系数。

7.4.5 中性导体和保护导体截面的选择应符合下列规定:
    1 具有下列情况时,中性导体应和相导体具有相同截面:
        1)任何截面的单相两线制电路;
        2)三相四线和单相三线电路中,相导体截面不大于16mm2(铜)或25mm2(铝)。
    2 三相四线制电路中,相导体截面大于16mm2(铜)或25mm2(铝)且满足下列全部条件时,中性导体截面可小于相导体截面:
        1)在正常工作时,中性导体预期最大电流不大于减小了的中性导体截面的允许载流量。
        2)对TT或TN系统,在中性导体截面小于相导体截面的地方,中性导体上需装设相应于该导体截面的过电流保护,该保护应使相导体断电但不必断开中性导体。当满足下列两个条件时,则中性导体上不需要装设过电流保护:
        ——回路相导体的保护装置已能保护中性导体;
        ——在正常工作时可能通过中性导体上的最大电流明显小于该导体的载流量。
        3)中性导体截面不小于16mm2(铜)或25mm2(铝)。

    3 保护导体必须有足够的截面,其截面可用下列方法之一确定:
        1)当切断时间在0.1~5s时,保护导体的截面应按下式确定:

(7.4.5)

式中 S——截面积(mm2);
     I——发生了阻抗可以忽略的故障时的故障电流(方均根值)(A);
     t——保护电器自动切断供电的时间(s);
     K——取决于保护导体、绝缘和其他部分的材料以及初始温度和最终温度的系数,可按现行国家标准《电气设备的选择和安装接地配置、保护导体和保护联结导体》GB 16895.3计算和选取。
    对常用的不同导体材料和绝缘的保护导体的K值可按表7.4.5-1选取。

表7.4.5-1 不同导体材料和绝缘的K值
不同导体材料和绝缘的K值

当计算所得截面尺寸是非标准尺寸时,应采用较大标准截面的导体。
        2)当保护导体与相导体使用相同材料时,保护导体截面不应小于表7.4.5-2的规定。

表7.4.5-2 保护导体的最小截面(mm2
保护导体的最小截面(mm2)

在任何情况下,供电电缆外护物或电缆组成部分以外的每根保护导体的截面均应符合下列规定:
        ——有防机械损伤保护时,铜导体不得小于2.5mm2;铝导体不得小于16mm2
        ——无防机械损伤保护时,铜导体不得小于4mm2;铝导体不得小于16mm2
    4 TN-C、TN-C-S系统中的PEN导体应满足下列要求:
        1)必须有耐受最高电压的绝缘;
        2)TN-C-S系统中的PEN导体从某点分为中性导体和保护导体后,不得再将这些导体互相连接。

7.4.6 外界可导电部分,严禁用作PEN导体。

条文说明

7.4.1 导体选择的一般原则和规定
    第1款 对应用铜芯电缆和电线的场所作了原则规定,在这些场所中的配电线路、控制和测量线路均应采用铜芯导体。
    第2款 导体绝缘类型选择
        ①聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆具有制造工艺简单、价格便宜、耐酸碱等优点,适合于一般工程。但普通聚氯乙烯材料在燃烧时逸出氯化氢气体量达300mg/g,火灾中PVC电缆放出浓烈的毒性烟气,使人中毒窒息,且烟气的沉淀物有导电和腐蚀性。因此对有低毒难燃性防火要求的场所,可采用交联聚乙烯、聚乙烯或乙丙橡胶绝缘不含卤素的电缆。防火有低毒性要求时,不宜采用聚氯乙烯电缆和电线。
        ②阻燃电线电缆应符合国家标准GB/T 18380.3的要求;耐火电线电缆应符合国家标准GB/T 12666.6的要求;矿物绝缘电缆采用的矿物绝缘材料和金属铜套,在火焰中应具有不燃性能和无烟无毒的性能,还应具有抗喷淋水、抗机械冲击能力,并且其有机材料外护套应满足无卤、低烟、阻燃的要求。
    第3款 控制电缆额定电压,不应低于该回路的工作电压,宜选用450/750V。当外部电气干扰影响很小时,可选用较低的额定电压。

7.4.2 为电缆截面选择的基本原则。当电力电缆截面选择不当时,会影响可靠运行和使用寿命乃至危及安全。
    导体的动稳定主要是裸导体敷设时应做校验,电力电缆应做热稳定校验。

7.4.3 电缆敷设的环境温度与载流量校正
    第1款 原规范规定“配电线路沿不同环境条件敷设时,电线电缆的载流量应按最不利的条件确定,当该条件的线路段不超过5m(穿过道路不超过10m),则应按整条线路一般环境条件确定载流量,……”。按新的国家标准,此条修订为“当沿敷设路径各部分的散热条件不相同时,电缆载流量应按最不利的部分选取”,设计中应尽量避免将线路敷设在最不利条件处。
    第2款 气象温度的历年变化有分散性,宜以不少于10年的统计值表征。
    直埋敷设时的环境温度,需取电缆埋深处的对应值,因为不同埋深层次的温度差别较大。电缆直埋敷设在干燥或潮湿土中,除实施换土处理等能避免水分迁移的措施外,土壤热阻系数宜选择不小于2.0K·m/W。

7.4.4 电线、电缆载流量的校正
    第1款 多回路或多根多芯电缆成束敷设的载流量校正系数:
        ①电缆束的校正系数适用于具有相同最高运行温度的绝缘导体或电缆束;
        ②含有不同允许最高运行温度的绝缘导体或电缆束,束中所有绝缘导体或电缆的载流量应根据其中允许最高运行温度最低的那根电缆的温度来选择,并用适当的电缆束校正系数校正;
        ③假如一根绝缘导体或电缆预计负荷电流不超过它成束电缆敷设时的额定电流的30%,在计算束中其他电缆的校正系数时,此电缆可忽略不计。
    第2款 直埋电缆多于一回路。当土壤热阻系数高于2.5K·m/W时,应适当降低载流量或更换电缆周围的土壤。
    第3款 谐波电流校正系数应用举例:
    设想一具有计算电流39A的三相回路,使用四芯PVC绝缘电缆,固定在墙上。
    从载流量表可知6mm2铜芯电缆的载流量为41A。假如回路中不存在谐波电流,选择该电缆是适当的,假如有20%三次谐波,采用0.86的校正系数,计算电流为:39/0.86=45A则应采鬲10mm2铜芯电缆。
    假如有40%三次谐波,则应按中性导体电流选择截面,中性导体电流为:39×0.4×3=46.8A
    采用0.86的校正系数,计算电流为:46.8/0. 86=54.4A
    对于这一负荷采用10mm2铜芯电缆是适当的。
    假如有50%三次谐波,仍按中性导体电流选择截面,中性导体电流为:39×0.5×3=58.5A
    采用校正系数为1,计算电流为58.5A,对于这一中性导体电流,需要采用16mm2铜芯电缆是适当的。
    以上电缆截面的选择,仅考虑电缆的载流量,未考虑其他设计方面的问题。

7.4.5 保护导体可采用多芯电缆的芯线、固定敷设的裸导体或绝缘导体及符合截面积及连接要求的电缆金属外护层和金属套管等。
    TN-C、TN-C-S系统中的PEN导体应按可能受到的最高电压进行绝缘,以避免产生杂散电流。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读