中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.4 活动隔墙工程


7.4.1 本节适用于各种活动隔墙工程的质量验收。

7.4.2 活动隔墙工程的检查数量应符合下列规定:
    每个检验批应至少抽查20%,并不得少于6间;不足6间时应全数检查。

主控项目

7.4.3 活动隔墙所用墙板、配件等材料的品种、规格、性能和木材的含水率应符合设计要求。有阻燃、防潮等特性要求的工程,材料应有相应性能等级的检测报告。

    检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。

7.4.4 活动隔墙轨道必须与基体结构连接牢固,并应位置正确。

    检验方法:尺量检查;手扳检查。

7.4.5 活动隔墙用于组装、推拉和制动的构配件必须安装牢固、位置正确、推拉必须安全、平稳、灵活。

    检验方法:尺量检查;手扳检查;推拉检查。

7.4.6 活动隔墙制作方法、组合方式应符合设计要求。

    检验方法:观察。

一般项目

7.4.7 活动隔墙表面应色泽一致、平整光滑、洁净,线条应顺直、清晰。

    检验方法:观察;手摸检查。

7.4.8 活动隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边缘整齐。

    检验方法:观察;尺量检查。

7.4.9 活动隔墙推拉应无噪声。

    检验方法:推拉检查。

7.4.10 活动隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表7.4.10的规定。

条文说明
7.4.1 活动隔墙是指推拉式活动隔墙、可拆装的活动隔墙等。这一类隔墙大多使用成品板材及其金属框架、附件在现场组装而成,金属框架及饰面板一般不需再作饰面层。也有一些活动隔墙不需要金属框架,完全是使用半成品板材现场加工制作成活动隔墙。这都属于本节验收范围。
7.4.2 活动隔墙在大空间多功能厅室中经常使用,由于这类内隔墙是重复及动态使用,必须保证使用的安全性和灵活性。因此,每个检验批抽查的比例有所增加。
7.4.5 推拉式活动隔墙在使用过程中,经常会由于滑轨推拉制动装置的质量问题而使得推拉使用不灵活,这是一个带有普遍性的质量问题,本条规定了要进行推拉开启检查,应该推拉平稳、灵活。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

【已作废】建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读