中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.8 体育场馆设备


9.8.1 体育场馆电气设备应根据场馆规模、级别及体育工艺使用要求设置。

9.8.2 体育场馆电力负荷分级及供电应符合下列规定:
    1 负荷分级应符合本规范表3.2.2的规定。
    2 甲级体育场馆应由两个电源供电。特级体育场馆,除应由两个电源供电外,还应设置自备发电机组或从市政电网获得独立、可靠的第三电源供全部一级负荷中特别重要负荷用电。
    3 在自备柴油发电机组投入使用前,为保证场地照明不中断,可采用下列措施:
        1)可采用气体放电灯热启动装置;
        2)可采用不间断电源装置(UPS);
        3)可采用应急电源装置(EPS),且EPS的切换时间应满足场地照明高光强气体放电灯(HID)不熄弧的要求。

9.8.3 对于仅在比赛期间才使用的大型用电设备,宜设专用变压器供电。当电源电压偏差不能满足要求时,宜采用有载调压变压器。主要变配电室(间)、发电机房严禁设置在观众能随便到达的场所。

9.8.4 下列竞赛用设备和房间(如终点电子摄影计时器、计时记分、仲裁录放、数据处理、竞赛指挥、计算机及网络机房、安全防范及控制中心及消防控制室等),除应采用双电源在末端自动互投供电外,还应采用不间断电源(UPS)供电。

9.8.5 体育场馆的竞赛场地用电点,宜设置电源井或配电箱,其位置不得有碍于竞赛,设置数量及位置,应根据体育工艺确定。

9.8.6 对电源井的供电方式宜采用环形系统供电。电源井内不同用途的电气线路之间应保持规定的距离或采取隔离措施。井内电气设备为单侧布置时,其维护距离不应小于0.6m;电力装置和信号装置分别布置井壁两侧时,其维护距离不应小于0.8m。井内应有防水、排水措施。

9.8.7 体育场内竞赛场地的电气线路敷设,宜采用塑料护套电缆穿导管埋地敷设方式。

9.8.8 终点电子摄像计时器的专用信号盘,应按体育工艺的要求在100m、200m、300m及终点、终点线跑道内、外侧设置。信号线通过管路与终点电子摄像计时机房相连。

9. 8.9 固定式电子计时计分显示装置应符合下列要求:
    1 计时记分显示装置负荷等级应为该工程最高级;
    2 计时记分控制室与总裁判席、计时记分机房、计算机房和分散于场地的计时记分装置之间,应有相互连通的信号传输通道,并应有余量;
    3 应根据体育工艺设计在比赛场地设置各类的计时记分装置;应根据工艺要求在该处或附近预留电源及信号传输连接端子。

9.8.10 体育馆比赛场四周墙壁应按需要设置配电箱和安全型插座,其插座安装高度不应低于0.3m。

条文说明

9.8.2 本条文是根据电力负荷因事故中断供电所造成的影响和损失以及体育竞赛不可重复性的特点所决定的。
    关于备用电源问题,在国际上有的体育场馆在举行体育赛事时,为了确保供电的可靠性,采取利用备用电源作为主电源使用,达到可靠供电。有的体育场馆自身并未设置备用电源,而是采取租用的方式,从而节省初期投资和运行维护管理费用。
    当采用应急电源装置(EPS),作为场地照明高光强气体放电灯(HID)应急电源时,应采用在线式应急电源装置(EPS)。

9.8.3 单独设置变压器;对于运行管理提供方便,并可减少电能损耗。
    电源电压的稳定对体育场馆照明灯用电负荷十分重要。设计时应了解当地的供电电源情况再作决定。

9.8.4 此类用电负荷,直接关系到体育赛事过程中的技术和安全。体育赛事的不可重复性,要求对上述负荷供电做到安全可靠。在这些负荷中,大量的电子设备,即使是短暂的停电也将成运行不正常。这些设备仅考虑采用发电机作备用电源供电不能满足要求,因此应采用UPS作为备用电源。

9.8.5 电源井是为田赛成绩公告牌、径赛成绩公告牌、计圈器等设备供电和连接传输信号之用。井的位置宜靠近竞赛点又不妨碍竞赛为标准。如跳高、跳远、三级跳远、撑杆跳高等项目,宜设在助跳区附近;铅球、铁饼、标枪、链球等项目宜设在起掷区附近。其他竞赛项目需要设电源井可根据体育工艺要求而定。

9.8.6 目前国内外有些体育场采用电力装置与信号装置共井的做法,不同用途线路和装置之间保持一定的距离或采取隔离措施,效果较好。据调查认为井体不宜过大,一则增加投资,二则井面大施工较困难,容易破坏场地。

9.8.7 体育场地内的配电和信号线路,据调查认为采用明敷设或拉临时线,在穿越场地时会影响比赛,而且不安全,不宜采用。若采用电缆直接埋地敷设,由于维护和使用不方便,当线路发生故障时,还要破坏场地,不宜采用。调查认为,采用预埋导管方法较好,使用和维护较为方便。

9.8.10 体育馆除了供篮、排球比赛外,还要供其他体育项目比赛,如体操、乒乓球、羽毛球等,这些体育比赛项目需要电子计时记分装置,所以四周墙壁必须装设一定数量的配电箱和插座供使用。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读