中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 混凝土预制桩的起吊、运输和堆放


7.2.1 混凝土实心桩的吊运应符合下列规定;
    1. 混凝土设计强度达到70%及以上方可起吊,达到100%方可运输;
    2. 桩起吊时应采取相应措施,保证安全平稳,保护桩身质量;
    3. 水平运输时,应做到桩身平稳放置,严禁在场地上直接拖拉桩体。
7.2.2 预应力混凝土空心桩的吊运应符合下列规定:
    1. 出厂前应作出厂检查,其规格、批号、制作日期应符合所属的验收批号内容;
    2. 在吊运过程中应轻吊轻放,避免剧烈碰撞;
    3. 单节桩可采用专用吊钩勾住桩两端内壁直接进行水平起吊;
    4. 运至施工现场时应进行检查验收,严禁使用质量不合格及在吊运过程中产生裂缝的桩。
7.2.3 顼应力混凝土空心桩的堆放应符合下列规定:
    1. 堆放场地应平整坚实,最下层与地面接触的垫木应有足够的宽度和高度。堆放时桩应稳固,不得滚动;
    2. 应按不同规格、长度及施工流水顺序分别堆放;
    3. 当场地条件许可时,宜单层堆放;当叠层堆放时,外径为500~600mm的桩不宜超过4层,外径为300~400mm的桩不宜超过5层;
    4. 叠层堆放桩时,应在垂直于桩长度方向的地面上设置2道垫木,垫木应分别位于距桩端1/5桩长处;底层最外缘的桩应在垫木处用木楔塞紧;
    5. 垫木宜选用耐压的长木枋或枕木,不得使用有棱角的金属构件。
7.2.4 取桩应符合下列规定:
    1. 当桩叠层堆放超过2层时,应采用吊机取桩,严禁拖拉取桩;
    2. 三点支撑自行式打桩机不应拖拉取桩。 

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑桩基技术规范 JGJ94-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读