附录D 墙体稳定验算


D.0.1 剪力墙墙肢应满足下式的稳定要求:



条文说明
根据国内研究成果并与德国《混凝土与钢筋混凝土结构设计和施工规范》DIN 1045的比较表明,对不同支承条件弹性墙肢的临界荷载,可表达为统一形式:

当剪力墙的截面高度或宽度较小且层高较大时,其整体失稳可能先于各墙肢局部失稳,因此本附录第D.0.4条规定,对截面高度或宽度小于截面厚度的2倍和800mm的T形、L形、槽形和工字形剪力墙,除按第D.0.1~D.0.3条规定验算墙肢局部稳定外,尚宜验算剪力墙的整体稳定性。

 