中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.13 恒定湿热(耐久)试验


5.13.1 目的
检验探测器长时间承受实际使用环境中湿度影响的能力。
5.13.2 试验方法
5.13.2.1 将试样的灵敏度调整为制造商规定的最大灵敏度。
5.13.2.2 将试样在温度为(40±5)℃的试样箱内放置2h后。调节试验箱,使试验箱在温度为(40±2)℃,相对湿度(93±3)%的条件下连续保持21d。湿热环境期间,试样不通电。
5.13.2.3 湿热环境结束后,将试样由湿热试验箱内取出,在正常大气条件放置至少1h。然后接通控制和指示设备,观察试样工作情况。若试样能处于正常监视状态,按附录A规定测量响应阈值。
5.13.2.4 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,其中小的响应阈值定为Amin,大的响应阈值定为Amax
5.13.3 要求
5.13.3.1 接通控制和指示设备后,试样不应发出故障信号。
5.13.3.2 响应阈值的比值Amax:Amin之比不应大于1.6。
5.13.4 试验设备
试验设备应符合GB 16838的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

线型光束感烟火灾探测器 GB14003-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读