5.17 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验


5.17.1 目的
检验探测器抗电快速瞬变脉冲群干扰的能力。
5.17.2 试验方法
5.17.2.1 将试样的灵敏度调整为制造商规定的最大灵敏度。
5.17.2.2 将试样安放在绝缘台上,按附录A规定安装、稳定、调整、校准试样,使试样处于正常监视状态,保持15min。
5.17.2.3 按GB/T 17626.4—1998中的要求,对试样的外接连线施加以下条件的电磁干扰:
——电压1×(1±0.1)kV;
——频率5×(1±0.2)kHz;
——极性正、负。
5.17.2.4 干扰期间,观察并记录试样工作状态。
5.17.2.5 干扰结束后,按附录A规定测量探测器的响应阈值A。
5.17.2.6 将测得的响应阈值与该探测器在一致性试验中的响应阈值相比较,其中小的响应阈值定为Amin,大的响应阈值定为Amax
5.17.3 要求
5.17.3.1 干扰期间,探测器不应发出火灾报警信号。
5.17.3.2 响应阈值的比值Amax:Amin之比不应大于1.6。
5.17.4 试验设备
试验设备应满足GB/T 17626.4—1998的要求。