中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 通风空调系统施工安装


5.2.1 空气处理机组的施工安装应符合设计图纸和现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定。
5.2.2 变风量空调末端装置的施工安装应符合下列规定:
    1 变风量末端装置的安装应满足设计和设备说明书的要求;
    2 变风量末端装置的安装位置应符合风量测量准确的要求;
    3 变风量末端装置安装时,应设单独支、吊架,吊架之间应设橡胶减震隔垫;
    4 变风量末端装置出风口与风道的连接宜采用套接的方式;
    5 应根据变风量末端装置的保温形式,选择正确的保温安装方式,且不应影响风阀的运行;
    6 带热水盘管的变风量末端再热热水盘管与水管的连接应采用金属软接头,软接头长度不应大于300mm;设备吊装时应在吊件上下均匀配置螺母,并应进行调节保证末端设备的水平度;
    7 并联风机的变风量末端和风机的出口处应设置止回流风门;
    8 变风量末端箱体距其他管线的距离应为5cm~10cm;接线箱距其他管线及墙体应有充足的检修空间,且宜大于60cm;
    9 变风量末端装置应预留调试检修口;
    10 搬运和安装时应对末端装置的传感器采取保护措施。
5.2.3 风管的施工安装应符合下列规定:
    1 空调风管安装应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定;
    2 系统主干风管的转弯处、与空调设备连接处应设固定支架;
    3 低温送风的风管保温应满足设计要求。
条文说明
5.2.1 空气处理机组安装除满足《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2002中第7章的规定,还应满足以下要求:
    落地空调机组的安装按基础几何中心线进行设备就位;设备就位后,安装减震装置;减震装置安装牢固后,用加减薄钢片的方法精调水平度和垂直度,要求偏差不大于0.1/1000。
    吊装空调机组的安装采用φ=10~16圆钢制作的吊杆,并采用弹簧减震器,吊装牢固后,调整吊杆螺丝使空调机组的安装水平度、垂直度符合规范要求;安装时宜尽量提高其标准,以免影响天花高度。
    相关电气设备如动力柜、变频器、电动水阀、电动风阀等应连接正确。
    空调机组安装就位后,应在系统连通前做好外部防护措施,应不受损坏;机组进出口用塑料布封堵,防止杂物落入机组内;空调机组安装就绪后未正式移交使用单位的情况下,空调机房应上锁保护,防止损坏丢失零部件。
5.2.2 变风量末端设备安装前应进行开箱验收,检查与说明书的一致性,同时检查箱体外壳是否完好,有无变形等缺陷;部件是否出现松动现象;箱体表面有无划伤、划花现象;箱体是否可靠接地;保温隔热层有无脱粘现象;风阀叶片及轴连接可靠、转动是否灵活。
    变风量末端的安装一般在AHU及主支风管安装完毕,将AHU开启对风管进行吹污后进行。变风量末端应按照标识的方向安装,与末端设备进、出口相连的风管要求不小于4倍管径长度直管段,以便建立稳定的气流,从而使流量测定较为准确,外加保温。
    为减小变风量空调装置的噪声振动,变风量末端装置吊装应水平,末端箱体和吊架之间应设橡胶减震隔垫,若是采用带动力的VAV末端,末端箱体和吊架之间还应设采用弹簧减震器、减震隔垫。
    VAV箱需单独设置支架,其重量不由风管支架承受;由于变风量末端一般重心不在中间,设备吊装时在吊件上下应均备螺母,并进行调节以保证末端设备本体的水平度。通过支架安装固定后,应保证机组不晃动,且处于水平状态。
    变风量末端的标准进风口与进风管通过套接方式连接,安装到位后,用自攻螺钉固定,数量以4个~6个为宜,连接缝处涂胶密封。变风量末端的出风口采用法兰连接时,与送风管法兰之间的连接处粘贴密封条,再用螺栓紧固,两段之间连接不应有松动及漏风现象存在。变风量末端的安装后进风、出风风管必须完好不变形。
    变风量末端装置有保温型也有非保温型,当采用非保温型末端装置时,该末端装置必须保温。有些末端装置采用了内保温,所以一、二次风管保温与末端设备箱体接口处要处理严密,防止因冷桥现象产生冷凝水。进行保温时,保温材料不能影响风阀等执行机构的运行,保温形式须便于箱体上控制器、执行器的维修和保养。
    风机具有前向多翼离心叶轮、双吸结构、电动机直接驱动,通常安装在机组的出口,分吸入和压出两种不同的安装形式。为了防止停机时的回流,当末端设备没有设置止回风阀时,在风机的出口处设止回流风门。
    末端装置由于风量传感器压力信号传感器等外露线路较多,搬运和安装时要注意保护,不能用进出口风管、控制箱、风阀轴的外延伸段作为受力点。
5.2.3 现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243对风管的安装提出了具体的要求。除了满足该规范要求外,还应注意应用于噪声要求较高的场所宜采用复合材料风管,长度不宜超过2m,并不应有死弯或塌凹,风管系统安装完毕后,应按系统类别进行严密性检验。
    变风量末端装置与风口静压箱连接软管安装时,要有独立的、适当的承托;一个VAV末端装置带多个送风口时,要配置多出风口噪声衰减器(出风过渡静压箱),该衰减器安装时要单独设置吊架,与变风量箱连接要保持水平。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

变风量空调系统工程技术规程 JGJ343-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读