中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.6 斥水性


5.6.1 试剂、仪器                                              
    a) 氯化钠:化学纯;                                           
    b) 培养皿:ø70mm;                                          
    c) 吸量管:0.5mL;                                                          
    d) 干燥器:ø220mm.      
5.6.2 试验步骤    
5.6.2.1 在培养皿中放入过量的干粉灭火剂试样,用刮刀刮平表面。    
5.6.2.2 在干粉表面三个不同点用吸量管各滴0.3mL三级水(符合GB/T 6682—1992的规定)。
5.6.2.3 将培养皿放在温度(20±5)℃、盛有饱和氯化钠溶液(相对湿度75%)的干燥器内1h。    
5.6.2.4 取出培养皿,逐渐倾斜,使水滴滚落。    
5.6.3 结果
    观察干粉灭火剂试样,有无明显吸水、结块现象。 
查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】干粉灭火剂第1部分BC干粉灭火剂 GB4066.1-2004
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读