5.7 粒度分布


5.7.1 仪器、设备                                 
    a) 天平:感量0.2g;     
    b) 秒表:分度值0.1s;     
    c) 震筛机:按5.5.1中g)的规定;     
    d) 套筛(符合GB/T 6003.1—1997的规定):网孔尺寸分别为0.250mm、0.125mm、0.063mm、0.040mm,一个顶盖和一个底盘。    
5.7.2 试验步骤    
5.7.2.1 称取干粉灭火剂试样50g,精确至0.2g,放入0.250mm顶筛内,下面依次为0.125mm、0.063mm 、0.040mm的筛和底盘,盖上顶盖。    
5.7.2.2 将套筛固定在震筛机上,震动10min。    
5.7.2.3 取下套筛,分别称量留在每层筛上和底盘中的干粉灭火剂质量。    
5.7.3 结果
    干粉灭火剂在每层筛和底盘中的质量百分数X3(%)按式(4)计算:      
干粉灭火剂在每层筛和底盘中的质量百分数X3         
    式中:    
    m5——干粉灭火剂试样在每层筛和底盘中的质量,单位为克(g);    
    m6——干粉灭火剂试样的质量,单位为克(g)。    
    取回收率大于98%的两次试验结果的平均值作为测定结果。  