中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.8 耐低温性


5.8.1 仪器、设备                                                  
    a) 低温试验仪:精度±1℃;  
    b) 试管:ø 20mm×150mm;
    c) 天平:感量0.2g;   
    d) 秒表:分度值0.1s。    
5.8.2 试验步骤    
5.8.2.1 称取干粉灭火剂试样20g,精确至0.2g,放在干燥、洁净的试管中。   
5.8.2.2 将试管加塞后,放入-55℃环境中1h。    
5.8.2.3 取出试管,使其在2s内倾斜直到倒置。用秒表记录试样全部流下的时间。
5.8.3 结果
    取三次试验结果的平均值作为测定结果。    
查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】干粉灭火剂第1部分BC干粉灭火剂 GB4066.1-2004
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读