12.1 一般规定


12.1.1 给水排水系统应根据电子信息系统机房的等级,按本规范附录A的要求执行。
12.1.2 电子信息系统机房内安装有自动喷水灭火系统、空调机和加湿器的房间,地面应设置挡水和排水设施。

条文说明
12.1.2 挡水和排水设施用于自动喷水灭火系统动作后的排水、空调冷凝水及加湿器的排水,防止积水。