中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
【已作废】干粉灭火剂第1部分BC干粉灭火剂 GB4066.1-2004
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
7.4 运输和贮存
干粉灭火剂应贮存在通风、阴凉干燥处,运输中应避免雨淋,防止受潮和包装破损。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
7.3 使用说明书
下一节:
附录A (规范性附录)碳酸氢钠含量试验方法
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前 言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 要求
5 试验方法
5.1 主要组分含量
5.2 松密度
5.3 含水率
5.4 吸湿率
5.5 抗结块性
5.6 斥水性
5.7 粒度分布
5.8 耐低温性
5.9 电绝缘性
5.10 颜色
5.11 喷射性能
5.12 灭B、C类火灾效能
6 检验规则
6.1 检验类别与项目
6.2 组、批
6.3 抽样
7 标志、包装、使用说明书、运输和贮存
7.1 标志
7.2 包装
7.3 使用说明书
7.4 运输和贮存
附录A (规范性附录)碳酸氢钠含量试验方法
附录B (资料性附录)流动性试验方法
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
【已作废】干粉灭火剂第1部分BC干粉灭火剂 GB4066.1-2004
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读