中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 接口和水枪


6.2.1 接口和水枪外观质量的检查
    目视接口和水枪的外观质量,结果应满足5.2.1的要求。
6.2.2 接口和水枪螺纹及机加工的检验
    用螺纹规检验螺纹,量具精度不低于被检部件螺纹的精度,用通用量具检验其线性尺寸,量具精度不低于0.02mm,结果应满足技术图纸及5.2.2的要求。
6.2.3 接口和水枪的密封性试验
6.2.3.1 接口的密封性试验
    将接口成对连接后,装夹于试验装置上,注水并排净空气。缓慢升压至0.3MPa,保压2min,结果应满足5.2.3的要求。水压试验装置的允许工作压力应大于0.8MPa,稳压精度为土2%,装置中的压力表精度不低于1.50级。
6.2.3.2 水枪的密封性试验
    将水枪的进水端与水压试验装置连接,关闭水枪开关,注水并排净空气。缓慢升压至0.3MPa后,保压2min,结果应满足5.2.3的要求。
    试验装置同6.2.3.1。
6.2.4 接口和水枪的强度试验
6.2.4.1 接口的强度试验
    试验方法同6.2.3.1,压力升至0.4MPa,结果应满足5.2.4的要求。
6.2.4.2 水枪的强度试验
    试验方法同6.2.3.2,压力升至0.4MPa,结果应满足5.2.4的要求。
    强度和密封性试验均在6.2.3.1中规定的试验装置上进行。
6.2.5 接口和水枪的跌落试验
    接口:内扣式接口为扣爪向下位置;
    连接好的螺纹式接口为轴线水平位置。
    水枪:喷嘴向上、喷嘴向下、轴线水平三个位置。
    从离地面1.50m土0.1 m高处(均从最低点算起)在不受外力情况下,自由跌落到水泥地面上,每个位置坠落两次。
    水泥地面为10cm厚300级的钢筋混凝土板(或基座),结果应满足5.2.5的要求。
6.2.6 接口和水枪的热空气老化试验
    将接口和水枪置于热空气老化试验箱内的试样架上,试样与箱壁之间距离不小于70mm,箱内温度70℃,试验168h。此后,在常温下放置4h,再进行6.2.3和6.2.4的试验。
    热空气老化试验箱应符合ZBY 222的要求,温度波动度土2℃,温度不均匀性不大于5%。
    结果应满足5.2.6的要求。
6.2.7 接口和水枪操作力矩试验
6.2.7.1 接口解脱力矩试验
    将成对连接的接口装夹在试验装置上,不施加轴向力,均匀、缓慢地旋转一个接口,测定解脱过程中的最大力矩;重复三次,其算术平均值即为操作力矩。
    结果应满足5.2.7的要求。
    测量装置为标准测力计,允许测量误差:±0.5N·m。
6.2.7.2 水枪开启力矩试验
    将水枪与喷射试验装置连接,关闭水枪,将水压升至最大工作压力;不施加轴向力,均匀、缓慢旋转水枪开关,直至完全开启,测定开启过程中的最大力矩;重复三次,其算术平均值即为操作力矩。
    结果应满足5.2.7的要求。
    测量装置同6.2.7.1。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】轻便消防水龙 GA180-1998
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读