中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 轻便消防水龙装配后的检验与试验


6.3.1 对装配后的轻便消防水龙进行目视检查,对各连接处进行操作检验。
    结果应满足5.3.1的要求。
6.3.2 密封性试验
    将试样LQ10轻便消防水龙的入口端与水压试验装置连接,关闭水枪开关,注水并排净空气,缓慢加压至0.3MPa,保压2min。
    结果应满足5.3.2的要求。
    试验装置同6.2.3.1。
6.3.3 喷射性能试验
6.3.3.1 试验准备
    将试样LQ10轻便消防水龙的入口端与试验装置连接,将水枪置于喷射架上,并使水枪轴线与水平线成仰角30°±1°,其出口端中心至地面高度为1m土0.01m,顺风向布置,风速小于3m/s。
6.3.3.2 射程与流量测试
    a)直流射程与流量测试  在水枪正前方地面上,沿射程方向布置一列尺寸规格相同且接水口为正方形的接水容器。接水容器布置方法为在表1上规定的直流射程值的0.7~1.3倍之间,容器中心距为0.5m。启动水泵,当轻便消防水龙入口压力达到0.25MPa额定工作压力且喷射稳定后,连续向接水容器方向喷射30s,接水最多的容器中心至喷嘴出口端中心在地面上投影点之间的直线距离为直流射程。流量值从试验装置上的流量计上读得。
    b)喷雾射程与流量测试  在水枪正前方地面上,沿射程方向布置三列尺寸规格相同且接水口为正方形的接水容器。接水容器布置方法为在表1规定喷雾射程值的0.7~1.3倍之间,容器中心距为0.5m。调节水枪,使喷雾角为30°,其喷射过程及喷射时间与直流射程和流量测试方法相同。比较各排三个接水容器接水量之和的大小,喷嘴出口端中心在地面上的投影点到接水量之和最大的那排容器中心的直线距离即为喷雾射程,其流量值从试验装置上的流量计上读得。
6.3.3.3 喷雾角的测量
    将量角规的两边分别与水枪喷嘴后的喷雾边缘重合即可测得喷雾角。
6.3.3.4 试验装置要求
    喷射试验装置允许工作压力应大于0.8MPa,稳压精度为土2%,压力表精度不低于1.50级,流量测量精度不低于土±2%。
    试验所测得的直流射程、直流流量、喷雾射程、喷雾流量以及喷雾角均应符合表1中相应的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】轻便消防水龙 GA180-1998
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读