中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 储液罐


5.2.1 材料
    储液罐应采用耐泡沫灭火剂腐蚀材料制造。
5.2.2 储液罐结构
5.2.2.1 储液罐的设计、制造与验收应符合GB 150的规定。
5.2.2.2 储液罐上应设安全阀、压力表孔、排渣孔、进料孔、取样孔、释放孔和液位显示(或观察)装置等。
5.2.3 储液罐连接形式和尺寸
    应符合GB/T 3098.1~3098.3、GB/T 9112、GB/T 17241.6或GB 5135.11的规定。
5.2.4 强度要求
    按6.2进行强度试验,试验压力为储液罐设计压力的1.25倍,保持15min,应无渗漏及变形。
查找 上节 下节 返回
顶部

泡沫喷雾灭火装置 XF834-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读