中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.9 动力瓶组


5.9.1 工作压力
    氮气动力瓶组的工作压力应满足设计要求,其最大贮存压力不应大于15MPa。
    生产单位应给出贮存压力、最大工作压力、最小工作压力的具体数值。
5.9.2 其他性能
    氮气动力瓶组应符合GA 400-2002中5.2.3~5.2.7、5.3.2~5.3.7的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

泡沫喷雾灭火装置 XF834-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读