中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录F (规范性附录)减压孔板试验程序及样品数量


F.1 试验程序说明
F.1.1 试验序号
    减压孔板试验程序如下:
    1) 强度试验(6.2);
    2) 气密性试验(6.3.1);
    3) 减压性能试验(6.22)。
F.1.2 说明
F.1.2.1 图F.1方框中的数字为试验序号。
F.1.2.2 图F.1圆圈中的数字为试验所需的样品数。 
F.2 试验程序图
 图F.1  减压装置试验程序图
图F.1  减压装置试验程序图
查找 上节 下节 返回
顶部

泡沫喷雾灭火装置 XF834-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读