中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.6 绝缘电阻试验


6.6.1 试验步骤
    通过绝缘电阻试验装置,分别对试样的下述部分施加 500 V±50 V 直流电压,持续 60 s±5 s,测量其绝缘电阻值:
    a)试样的外部带电端子与机壳之间;
    b)电源插头(或电源接线端子)与机壳之间(电源开关置于接通位置,但电源插头不接入电网)。试验时,应保证接触点可靠接触。
6.6.2 试验设备
    绝缘电阻试验装置应符合下述技术要求:
    a) 试验电压:500 V±50 V;
    b) 测量范围:0 MΩ~500 MΩ;
    c) 最小分度:0.1 MΩ;
    d) 记时:60 s±5 s。
查找 上节 下节 返回
顶部

电气火灾监控系统 第4部分:故障电弧探测器 GB14287.4-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读