中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.14 射频电磁场辐射抗扰度试验


6.14.1 试验步骤
6.14.1.1 将试样安放在不导电支座上,接通电源,使试样处于正常监视状态 15 min。
6.14.1.2 按 GB 16838 中的要求,对试样施加表4所示条件的电磁干扰。
6.14.1.3 干扰期间,观察并记录试样工作状态。
6.14.1.4 干扰结束后,按6.3规定的方法进行报警性能试验,并记录试样的报警时间。
6.14.2 试验设备
    试验设备应满足 GB/T 17626.3 的规定。  
查找 上节 下节 返回
顶部

电气火灾监控系统 第4部分:故障电弧探测器 GB14287.4-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读