中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2 术语


2.0.1 纺织工程 textile engineering
    纺织产品生产工厂的建设工程。包括各种纺织及染整工厂、纺织服装加工厂、化学纤维制造厂、化学纤维原料制造厂,或由上述工厂联合组成的建设工程。
2.0.2 化学纤维制造厂(简称化纤厂) manufactory of chemical fibre
    以天然的或合成的高分子化合物为原料,经过化学和物理方法制得纤维的工厂。包括合成纤维制造厂、半合成纤维制造厂、再生纤维素纤维制造厂等。
2.0.3 化学纤维原料制造厂(简称化纤原料厂) manufactory of raw material for chemical fibre
    为化学纤维生产提供主要原料的工厂。本规范中指生产粘胶纤维原料的浆粕制造厂、生产石油化纤原料的聚合物制造厂。
2.0.4 厂区 factory area
    工厂用地红线范围内,由生产装置、辅助生产设施、罐区、公用工程站、行政生活设施及道路、管线、绿化等系统组成的区域。
2.0.5 露天装置区 open installation area
    由按生产流程完成一个或一个以上工艺操作过程的露天设备、管线、仪表等组成的区域。必要时该区域内可包括泵房、变配电室、控制室等小型建筑物。
2.0.6 辅助生产设施 auxiliary production facilities
    不直接参加生产过程,对生产起辅助作用的环保监测站、计量站、控制室、化验室、各种仓库、维修车间、电瓶车库等设施。
2.0.7 公用工程站 utility station
    为生产和辅助生产装置提供水、电、汽、气等能源及废水、废渣、废气处理与排放的设施。如软化水站、循环冷却水站、变配电站、热力站、空分站、空压站、制冷站、污水处理站(场)等。
2.0.8 封闭式厂房 enclosed-type factory building
    设有屋顶,建筑四周围护结构全部采用墙体(含门窗)封闭,或仅有局部敞开,敞开部分长度小于建筑外围周长 1/3的生产性建筑。
2.0.9 敞开式厂房 open-type factory building
    设有屋顶,建筑外围每层设有实体窗槛墙或栏杆,无其他围护结构的生产性建筑。
2.0.10 半敞开式厂房 semi-enclosed-type factory building
    设有屋顶,建筑外围敞开部分长度不小于外围周长的1/3,其余部分采用墙体(含门窗)封闭的生产性建筑。
2.0.11 开清棉 opening and cleaning
    棉纺工艺中,对经包装被压实的原料进行开松、除杂、混合,并制成梳棉用的棉卷或棉层的工艺过程。
2.0.12 烧毛 singeing
    将织物或纱线快速通过火焰或灼热的金属表面,烧去其表面绒毛的工艺过程。
2.0.13 火星探除器 spark detecting and eliminating device
    能够自动检测并排除输棉管道或除尘管道内纺织纤维中火花的装置。
2.0.14 巡回检查 circuit inspection
    生产过程中不设固定的或限定范围的操作岗位,生产人员按一定程序和技术要求进行的流动性生产活动。
2.0.15 爆炸性气体环境 explosive gas atmosphere
    在大气条件下,气体或蒸气可燃物质与空气的混合物被点燃后,燃烧将传至全部未燃混合物的环境。
2.0.16 爆炸性粉尘环境 explosive dust atmosphere
    在大气条件下,粉尘、纤维碎屑或飞絮的可燃物质与空气的混合物被引燃后,燃烧将传至全部未燃混合物的环境。
条文说明
    本章所列术语,仅适用于本规范。
2.0.5 凡直接参加由原料投入至成品产出生产过程的设施,无沦设置在露天还是设置在厂房内,均称作生产装置。本规范中,因露天装置和设在厂房内的装置防火要求有所不同,为了分别阐明两者各自的防火要求及需采取的防火措施,将设在露天的生产设施称作露天装置,将露天生产设施及与其相关的泵房、变配电室、控制室等小型建筑物组成的区域称为露天装置区。
2.0.8 本规范中的“封闭式厂房”与“无窗厂房”的区别是:“封闭式厂房”外墙上开设可开启的窗,或建筑外围局部敞开,敞开部分的长度小于建筑外围周长的1/3,在每层敞开处设实体窗槛墙或栏杆,此类厂房可自然通风、采光;“无窗厂房”外墙上不设窗或仅设不可开启的固定窗,此类厂房一般用于防尘或温度、湿度要求较严格的厂房。
2.0.13 当开清棉机械中的打手因打击到金属等杂物或打手轴端缠花等原因而产生火花时,火花会点燃周围的纺织纤维形成新的火花或火星。含有火花或火星的纺织纤维在管道内气流的作用下顺着气流移动,当火花或火星通过火星探除器的探头时,控制程序会自动停止风机和相关设备的运行,同时火星探除器的执行机构会切断输棉或除尘管道,接通火星落物箱,将含有火花或火星的纺织纤维排至火星落物箱,以确保火花或火星不进入下一道工序,从而消除火灾隐患。火星探除器也可以与具有其他探除功能的装置组合在一起,形成一个含有火星探除功能在内的多功能探除器。
2.0.14 本条中所述“巡回检查”,不同于“限定范围的操作岗位”,“限定范围的操作岗位”虽然操作人员的生产活动不是固定在某一位置,但应在规定的范围内来回进行生产活动,工作时间内,操作人员应在操作现场,例如棉纺织厂中挡车工的岗位。而“巡回检查”是指生产人员按一定程序和技术要求进行流动性生产活动,巡回人员间隔一定时间进行巡检,不经常在操作现场。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

纺织工程设计防火规范 GB50565-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读