中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.7 强度


4.7.1 阀瓣组件在开启位置的湿式报警阀,按 5.5.1 的规定进行水压强度试验,试验压力为 4 倍额定工作压力(但不得小于 4.8 Mpa),保持 5 min,阀体应无宏观变形、泄漏等损坏现象。
4.7.2 延迟器按 5.5.2 的规定进行水压强度试验,试验压力为 2 倍额定工作压力,保持 5 min,延迟器应无渗漏、变形等损坏现象。
查找 上节 下节 返回
顶部

自动喷水灭火系统 第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃 GB5135.2-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读