中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 非金属材料的空气老化试验


5.2.1 将刚性非金属零件样品置于空气温度试验箱中,样品之间、样品与试验箱壁之间不应接触,对样品施加的应力及接触材料与样品使用状况相同。
5.2.2 试验温度为(120±2)℃,试验时间为180 d。
    若样品不能承受上述温度而发生软化变形时, 允许在较低温度条件下进行加长时间老化试验。
试验持续时间按公式(1)计算:
D=737 000e-0.0693t………………………………………(1)
    式中:D ——试验持续时间,单位为天(d);
    t——试验温度,单位为摄氏度(℃)。
     试验后取出样品,在(23±2 )℃空气环境中冷却 24 h 进行检查,试验结果应符合 4.5.1 的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

自动喷水灭火系统 第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃 GB5135.2-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读