5.3 温水老化试验


5.3.1 将刚性非金属零件样品置于(87±2)℃的水中进行 180 d 试验。
   若样品不能承受上述温度而发生软化变形时,允许在较低温度条件下(但不得低于70 ℃)进行加长时间老化试验。试验持续时间按公式(2)计算:
D=74 857e-0.0693t……………………………………………(2)
    式中:D ——试验持续时间,单位为天(d);
    t——试验温度,单位为摄氏度(℃)。
    试验后取出样品检查,试验结果应符合4.5.1、4.5.2的规定。