中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 沉淀物


5.3.1 设备 
    ——电动离心机:离心加速度为(6000±600)m/s²;
    ——刻度离心试管:容量50mL,最小分度值0.1mL;
    ——筛子:符合GB/T 6003.1-1997要求,孔径180µm;
    ——电热鼓风干燥箱:控温精度±2℃;
    ——秒表:分度值0.1 s;
    ——洗瓶。
5.3.2 取样 
    从温度处理前的样品中取二个样品,一个直接试验,另一个经老化试验并冷却后再进行试验。 
    老化条件:将样品密封,于(60±3)℃温度下保持(24±2)h,然后冷却至室温。
5.3.3 试验步骤 
    将每个样品分装于两个50 mL刻度离心试管,对称放入离心机,在(6000±600)m/s²的条件下离心(10±1)min。
    取出刻度离心试管,读取沉淀物体积并换算成体积百分数。取两个试管读数的平均值作为测定结果。 
    用洗瓶将沉淀物冲洗到筛网上,观察沉淀物是否能全部通过筛网。  
查找 上节 下节 返回
顶部

泡沫灭火剂 GB15308-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读