中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.6 表面张力、界面张力及扩散系数


5.6.1 仪器、试剂
    ——表面张力仪:分度值 0.1 mN/m;
    ——温度计:分度值 1.0℃;    
    ——环己烷:纯度 99%;
    ——量筒:100 mL,分度值10 mL;10 mL,分度值0.1 mL。
5.6.2 试验步骤
5.6.2.1 表面张力
    a)分别取温度处理前、后的泡沫液,注入干燥、洁净的烧杯中,用三级水(符合GB/T 6682—1992)按供应商推荐的浓度配制泡沫溶液。
    b)在泡沫溶液温度为(20±1)℃条件下,测定表面张力。    
    c)重复一次试验,取两次试验平均值为测定结果。
5.6.2.2 界面张力
    a)测完表面张力后,在泡沫溶液上加(5~7)mm厚的(20±1)℃的环己烷,等待(6±1)min后,测定界面张力。
    b)重复一次试验,取两次试验平均值为测定结果。
5.6.2.3 扩散系数的计算
按公式(1)计算泡沫溶液与环己烷之间的扩散系数:
    式中:
    S——扩散系数,单位为毫牛每米(mN/m);
    rc——环己烷的表面张力,单位为毫牛每米(mN/m);
    rf——泡沫溶液的表面张力,单位为毫牛每米(mN/m);
    ri——泡沫溶液与环己烷之间的界面张力,单位为毫牛每米(mN/m)。 
查找 上节 下节 返回
顶部

泡沫灭火剂 GB15308-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读