中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.13 电绝缘试验


7.13.1 将一块尺寸为(1±0.025)m X(1±0.025)m 的金属板垂直悬挂在绝缘的支架上,将金属板连接到变压器上,使金属板与大地之间建立一个(36±3.6)kV的交流电压。这回路的阻抗应是:当一个等于通常初级10%的电压被加在初级上,且次级短路时,则次级电流不小于0.1mA。
7.13.2 固定灭火器在绝缘支架上,使喷嘴保持距离金属板中心1m,并与金属板成直角对准金属板中心,灭火器与大地连接,对配有喷射软管的灭火器,喷嘴应与手把连接,再与大地连接。
7.13.3 金属板通电,打开灭火器喷射,测量流过灭火器与大地间的电流,直至喷射结束。
查找 上节 下节 返回
顶部

手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求 GB4351.1-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读