中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.14 固定架试验


7.14.1 将固定架固定在木板上,固定架内装入与其配套的灭火器,保持木板直立。
7.14.2 在灭火器顶部施加5倍于灭火器或45kg减去灭火器总质量(取大值)的静载荷,并持续5min,结果应符合6.12.5.2的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求 GB4351.1-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读