中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录B (资料性附录)流动性试验方法


B.1 仪器、设备  
B.1.1 流动性测定仪(见图B.1):由玻璃砂钟(见图B.2)和可翻转的支架组成。  
B.1.2 天平:感量0.5g。  
B.1.3 秒表:分度值0.1s。  
B.2 试验步骤  
B.2.1 称取干粉灭火剂试样300g,精确至0.5g,放入玻璃砂钟内。  
B.2.2 将玻璃砂钟安装在支架上,然后将试样在砂钟连续翻转30s,使试样充气后,即开始测定其全部自由通过中部颈口的时间,连续测定20次。  
B.3 结果  
    取20次试验结果的平均值作为测定结果。
B.4 判定  
    流动性宜控制在8s以下。
流动性测定仪示意图和玻璃砂钟结构图
   图B.1  流动性测定仪示意图                图B.2  玻璃砂钟结构图   
查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】干粉灭火剂第2部分ABC干粉灭火剂 GB4066.2-2004
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读