中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 消防档案


5.4.1 消防档案要求 
    属于消防安全重点单位的仓储场所应建立消防档案,内容应包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。消防档案应符合以下要求: 
    a)  消防安全重点单位应依法建立纸质消防档案,并应同时建立电子档案; 
    b)  消防档案内容应详实,全面反映消防安全工作情况,并附有必要的图纸、图表;
    c)  消防档案应由专人统一管理,按档案管理要求装订成册。
5.4.2 消防安全基本情况 
    仓储场所消防安全基本情况应包括以下内容:
    a)  场所基本概况和消防安全重点部位情况; 
    b)  场所消防设计审核、消防验收或备案的许可文件和相关资料;
    c)  消防组织和逐级消防安全责任人员;
    d)  消防安全制度和消防安全操作规程;
    e)  消防设施和消防器材的配置情况; 
    f)  专职(义务)消防队人员及装备配备情况; 
    g)  消防安全管理人、自动消防系统操作人员、电(气)焊工、电工、易燃易爆化学物品作业人员的基本情况; 
    h)  消防产品、防火材料的合格证明文件。
5.4.3 消防安全管理情况 
    仓储场所消防安全管理情况应包括以下内容:    
    a)  消防安全例会纪要或决定; 
    b)  公安机关消防机构的各种法律文书; 
    c)  消防设施定期检查记录、测试报告以及维修保养记录;    
    d)  火灾隐患、重大火灾隐患及其整改情况记录;    
    e)  防火检查、巡查记录;
    f)  有关电气设备检测、防雷装置检测等记录资料;    
    g)  消防安全培训记录; 
    h)  灭火和应急疏散预案及消防演练记录;    
    i)  火灾情况记录;    
    j)  消防奖惩情况记录。
查找 上节 下节 返回
顶部

仓储场所消防安全管理通则 XF1131-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读