中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.5 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂、六氟丙烷(HFC236fa)灭火剂和三氟一溴甲烷灭火剂(1301灭火剂)的充装程序


6.5.1 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂、六氟丙烷(HFC236fa)灭火剂、三氟一溴甲烷灭火剂(1301灭火剂)的充装应按 GB 14193的规定。
6.5.2 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂、六氟丙烷(HFC236fa)灭火剂和三氟一溴甲烷灭火剂(1301灭火剂)中氮气充装应按 GB 14194的规定。
6.5.3 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂充装密度应符合 GB 16670、GB 25972、GA 13 等标准的规定,充装温度与充装压力参见附录A的表A.1。
6.5.4 六氟丙烷(HFC236fa)灭火剂充装密度应符合 GA 13 等标准的规定,充装温度与充装压力参见附录A的表A.2。
6.5.5 三氟一溴甲烷灭火剂(1301灭火剂)充装密度应符合 GB 795 等标准的规定,充装温度与充装压力参见附录A的A.3。
查找 上节 下节 返回
顶部

气体灭火系统灭火剂充装规定 XF1203-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读