中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7 充装后瓶组的检验


7.1 充装后灭火剂质量检验
    充装后应从瓶组内抽取一定量的灭火剂进行检验,结果应符合GB 4396、GB 18614、GB 20128等相应标准的要求。取样不应少于瓶组的20%,气瓶数量少于10只时取样不少于2只。
7.2 充装后检查
    充装后的瓶组,应由专人逐只进行检查,结果应符合下列要求:
    a)  瓶组内压力(充装量)及总质量符合要求;
    b)  容器阀及其与瓶口连接的密封无泄漏;
    c)  气瓶无鼓包、变形等异常现象;
    d)  瓶体温度无异常迹象;
    e)  瓶组的瓶帽或误喷射防护装置、充装标签和警示标签齐全完整。
查找 上节 下节 返回
顶部

气体灭火系统灭火剂充装规定 XF1203-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读