中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录E 常用管道沿程水头损失计算公式


E.0.1 常用管道沿程水头损失计算可采用下列公式:
        1 曼宁(Manning)公式:

    式中:i——单位水头损失(m/m);
          n——管壁粗糙系数,对于钢管可取0.014,或按表E.0.1取值;
          v——水的计算流速(m/s);
          R——水力半径,水流截面面积除以湿周长。满流圆管为管道计算直径的1/4(m)。

          2 黑曾——威廉斯(Hazen-Williams)公式:

    式中:C——阻力系数,对于钢管可取90,或按表E.0.1取值;
          dj——计算管径,按实际内直径计(m);
          Q——流量(m3/s)。

表E.0.1 管道粗糙系数及阻力系数
表E.0.1 管道粗糙系数及阻力系数

查找 上节 下节 返回
顶部

煤矿井下消防、洒水设计规范 GB50383-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读