中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
自动喷水灭火系统 第3部分:水雾喷头 GB5135.3-2003
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
7.4 判定规则
对于型式检验的水雾喷头,凡出现下列情况之一者即判该批样品为不合格,否则为合格。
1) 出现A类不合格项;
2) 出现B类不合格项数大于2。
水雾喷头型式检验的试验程序和样品数量如图5或图6所示。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
7.3 抽样
下一节:
8 包装、运输、贮存
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 分类及规格型号
5 要求
6 试验方法
6.1 外观检验
6.2 流量系数测量
6.3 雾化角的测量
6.4 布水试验
6.5 雾滴尺寸的测量
6.6 喷洒试验
6.7 喷头强度试验
6.8 氨应力腐蚀试验
6.9 二氧化硫腐蚀试验
6.10 盐雾腐蚀试验
6.11 低温试验
6.12 高温试验
6.13 振动试验
6.14 机械冲击试验
6.15 闭式水雾喷头试验
7 检验规则
7.1 检验分类
7.2 组批
7.3 抽样
7.4 判定规则
8 包装、运输、贮存
附录A (资料性附录)喷洒图
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
自动喷水灭火系统 第3部分:水雾喷头 GB5135.3-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读