中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.6 零部件


4.6.1 阀瓣或阀瓣组件全开启时,按照5.9.7和5.9.8中的试验条件,在水冲击下各零件不应有永久性变形或断裂。
4.6.2 阀在承受4倍额定工作压力时,紧固件的公称设计载荷不得低于GB/T 3098.1~GB/T 3098.3的规定。
4.6.3 弹簧和隔膜应能经受5.2中规定的正常工作循环5 000次而无断裂和破损。
查找 上节 下节 返回
顶部

自动喷水灭火系统 第4部分:干式报警阀 GB5135.4-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读