中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.5 阀瓣密封件试验


5.5.1 阀瓣密封件拉伸应力应变特性的测定、加速老化和耐热试验按GB/T 528、GB/T 3512和GB/T 6031中的规定进行。
    O形密封圈的物理性能试验按照GB/T 5720中的规定进行,试验结果应符合4.8.1的规定。
5.5.2 阀瓣组件处于关闭位置,阀出口侧加0.35MPa静水压,阀供水侧维持大气压力,用浸没式或其他加热方法使水温保持在(87±2)℃,持续试验90 d,试验结束后,排掉阀出口侧积水,冷却到(21士4)℃,阀出口侧处于大气压力,给阀供水侧缓慢加压,使阀瓣组件离开阀座,阀瓣密封件粘结情况和阀供水侧压力应符合4.8.2的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

自动喷水灭火系统 第4部分:干式报警阀 GB5135.4-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读