中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录B (资料性附录)干式报警阀的间隙要求


B.1 除阀全开位置外,阀瓣组件与阀体内壁之间的间隙对于铸铁不应小于19 mm,对于有色金属或不锈钢不应小于9 mm(不包括制动锁和锁止机构)。
B.2 阀在关闭位置,阀瓣组件与阀座内缘之间至少有3 mm的半径间隙。
B.3 阀座的环形空间深度不应小于3 mm。
B.4 轴与轴套之间的径向间隙不应小于0.125 mm。
B.5 阀瓣轴销与阀体支承端面之间的轴向间隙不应小于0.25 mm。
B.6 阀体中对阀的开启起主导作用的任何往复运动的导向零件,在活动件进入固定处的最小径向间隙不应小于0.7 mm,阀处于伺应状态时,活动件与固定件的最小径向间隙不应小于0.125 mm。
B.7 耐腐蚀的阀瓣导套、轴销、轴承与其他黑色金属零件之间的间距不应小于3 mm。
查找 上节 下节 返回
顶部

自动喷水灭火系统 第4部分:干式报警阀 GB5135.4-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读