中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.10 渗漏和变形


4.10.1 雨淋报警阀在阀瓣组件开启的情况下,应能承受2倍额定工作压力的静水压,保持5 min无渗漏、无永久变形或损坏,还应满足4.12规定的功能要求。
4.10.2 雨淋报警阀在阀瓣组件关闭情况下,供水侧施加2倍额定工作压力的静水压,保持2 h,无渗漏、无永久变形或损坏。还应满足4.12规定的功能要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】自动喷水灭火系统 第5部分:雨淋报警阀 GB5135.5-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读