4.12.1 雨淋报警阀处于伺应状态时,外力影响不应使阀门的启动发生障碍。
4.12.2 按照5.9的规定进行试验,雨淋报警阀应能在0.14MPa到额定工作压力范围内的供水压力下动作。
4.12.3 雨淋报警阀处于伺应状态时,应防止水从供水侧渗漏到系统侧,或具有使渗漏水自动排出的设施。
4.12.4 按照5.9.2的规定进行试验,雨淋报警阀都应能通过手动和自动的方法进行操作。
4.12.5 雨淋报警阀的启动装置动作以后,应在15 s 之内打开雨淋报警阀的阀瓣(雨淋报警阀的公称直径超过200 mm时,可在60 s 之内打开阀瓣)。
4.12.6 雨淋报警阀的启动装置为湿式引导喷头管线时,其高度及距离的限制由供水压力范围从0.14MPa到额定工作压力来确定。
4.12.7 雨淋报警阀在每一供水压力下有一个启动点压力值,它用水柱高度(m)来表示。湿式引导喷头管线安装的最大高度也用水柱高度(m)来表示。其值等于启动点压力值除以安全系数1.5。
4.12.8 雨淋报警阀按5.9的规定进行功能试验时,当供水压力为0.14MPa时,在报警日至少有0.05MPa的压力来启动报警装置。
4.12.9 雨淋报警阀应该具有当水进入系统侧的管线达到阀瓣组件上面0.5 m以上高度时,能使报警装置发出声响报警的设施。