5.1 灭火剂含量的测定


5.1.1 仪器及测定条件
5.1.1.1 仪器     
 
    气相色谱仪,配有热导检测器(以氢气作载气,对苯的灵敏度应优于1000mV·mL/mg)。  
5.1.1.2 测定条件                                    
    测定条件以HP6890气相色谱仪为例,见表7。  
灭火剂含量的测定条件
5.1.2 测定步骤  
5.1.2.1 采样                                                  
    惰性气体灭火剂必须混合均匀后方可进行含量分析。  
5.1.2.2 测定 
    气相色谱仪启动后,按5.1.1.2规定的条件调节好色谱仪,待仪器稳定符合要求后,打开取样钢瓶阀门,惰性气体冲洗管路1s~3s后接上气相色谱仪,通过自动进样阀进入色谱仪进行含量分析。  
5.1.2.3 测定结果及允许偏差
    取三次平行测定结果的算术平均值作为测定结果,各次测定结果的绝对偏差应不大于0.05%。  