5.4 刚性非金属零件温水老化试验


5.4.1 将刚性非金属零件样品置于加热至87℃的自来水中进行180 d试验,若样品不能承受上述温度而发生软化变形时,允许在较低温度下(但不得低于70℃)进行加长时间老化试验,试验持续时间按公式(2)计算。
     式中:
     D——试验持续时间,单位为天(d);
       t——试验温度,单位为摄氏度(℃);
      e=2.7183。
5.4.2 温水老化试验后取出样品,在(23±4)℃的空气中冷却至少24 h,但不超过72 h,试验结果应符合4.7.1的规定。