7.6 阀瓣主密封件


7.6.1 阀瓣主密封件的拉伸应力应变特性和耐老化性能不低于如下规定:
     a)  最低定伸强度为10MPa,最小伸长率为300%(50 mm~200 mm);
     b)  最低定伸强度为15MPa,最小伸长率为200%(50 mm~150 mm);
     c)  公称尺寸为50 mm的零件拉伸到150 mm,保持2 min,释放2 min后测量,最大残余变形不超过9 mm;
     d)  零件置于70℃、2.0MPa压力的臭氧环境中试验96 h,其定伸强度和伸长率不应低于试验前的70%,硬度变化不应大于5个国际强度单位;
     e)  零件置于100℃蒸馏水中70 h后,其定伸强度和伸长率不应低于试验前的70%,零件体积变化率不得超过20 %;
      f)  O形橡胶密封圈应符合GB 3452.1规定,其物理性能应满足GB/T 5720的有关规定。
7.6.2 阀瓣主密封件按8.5进行试验,试验后应满足以上规定。