中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.8 球阀


7.8.1 球阀应安装手轮或手柄。
7.8.2 在球阀进出口压差为额定工作压力条件下,按8.9规定进行启闭力试验,从开启或关闭位置操作球体的力不得超过350 N。
7.8.3 手轮或手柄按顺时针方向旋转为关闭,并应用开关方向的标志,手轮或手柄应用表示球体通道位置的标志。
7.8.4 带手柄的球阀在全开位置时,手柄应与球体通道平行安装。
7.8.5 手柄或手轮应安装牢固,并在需要时可方便的拆卸或更换。
7.8.6 球阀应有全开或全关位置限位装置。
7.8.7 球阀按8.6规定进行阀体强度试验时,应能承受4倍额定工作压力的静水压,保持5 min,试验中球阀应全开,试验中球阀应无渗漏、变形和损坏。
7.8.8 球阀按8.7规定进行密封性能试验时,球阀进口应能承受2倍额定工作压力的静水压,保持5 min,试验时球阀应关闭,试验中球阀应无渗漏。
7.8.9 球阀按8.2规定进行工作循环试验,在球阀进出口压差为额定工作压力时,经5000次正常工作循环,应开启灵活无损坏。每一循环包括球阀从关闭到全开的过程。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读