8.9 启闭力试验


8.9.1 启闭力测量应使用三等标准测力计或精度级别相同的其他测力装置。
8.9.2 应沿手轮或手柄转动的切线方向进行启闭力的测试。
8.9.3 手轮或手柄的测力如图2和图3所示。
8.9.4 测试前允许对阀门进行10次全开全闭的预处理操作。