8.13 绝缘电阻测试


8.13.1 将信号阀置于恒定湿热试验箱中,试验温度为40℃±2℃,相对湿度为%,试验48 h后进行绝缘电阻测量。
8.13.2 信号阀在7.12.5规定的部件之间施加直流500 V±50 V,持续60 s±5 s后测量绝缘电阻。
8.13.3 测量绝缘电阻的试验装置应满足下列技术要求:
     a)  试验电压直流:500 V±50 V(地端为金属板);
     b)  测量范围:0 MΩ~500 MΩ;
     c)  最小分度:0.1 MΩ;
     d)  记时:60 s±5 s。
     测量结果应满足7.12.5规定。