6.4 腐蚀试验


6.4.1 将一只试件置于化工腐蚀试验箱中,工作室内按体积比每24 h加入0.5%的SO2。在工作室的底部,用平底大口的器皿盛入足够的蒸馏水,让其自然挥发,以形成潮湿的环境,试验温度保持在25℃±5℃,试验历时10 d。
6.4.2 将试件悬吊在工作室中间部位,在距试件上部5 cm处加罩,以免工作室顶部所凝聚的液滴滴在试件上。
6.4.3 试验后将试件取出,置于25℃±5℃环境温度中,历时24 h,然后检查试件,试验结果应符合5.4规定。