7.6 乘客疏散预案


7.6.1 一般规定
     因发生火灾等突发事件需要疏散乘客时,各岗位工作人员应密切配合、协调动作,根据指挥进行乘客疏散作业。
7.6.2 行调采取措施
7.6.2.1 根据事件现场情况及时发布封锁该站、组织列车在事发站通过、将车站内乘客疏散出站及区间列车内乘客疏散等命令。
7.6.2.2 当列车被迫停于区间而无法驶入车站进行乘客疏散时,应及时下达区间疏散乘客的命令。同时,应做到:
     a)  立即关闭后方信号机,阻止列车进入该区间,对已进入该区间的其他列车应尽量采取措施使其退回后方站;
     b)  根据列车停车位置,向车站及司机发布疏散乘客的命令,命令中应指明疏散方向及注意事项。
7.6.3 列车司机采取措施
7.6.3.1 当列车迫停于区间时,利用列车广播对乘客进行解释,稳定乘客情绪,防止秩序混乱。
7.6.3.2 迫停于区间的列车需要就地疏散乘客时,在得到调度命令后,配合车站工作人员按行调指定的车站和方向组织乘客疏散。
7.6.3.3 列车在运行中发生火灾时,在积极扑救的同时,对乘客进行广播宣传,稳定乘客情绪,需在区间疏散乘客时,按区间疏散措施执行。
7.6.4 车站工作人员采取措施
7.6.4.1 迫停于区间的列车需要疏散乘客时,车站工作人员应采取如下措施:
     a)  接到行调下达的就地疏散乘客的命令后,组织相关抢险人员携带工具赶赴现场,与列车司机取得联系后,说明乘客疏散方法等有关事项后进行列车乘客疏散;
     b)  对乘客进行广播宣传,稳定乘客情绪,防止秩序混乱;
     c)  在疏散过程中,采取各种措施防止乘客进入不安全区域;为乘客提供各种帮助,提示走行线路和注意事项,防止意外事故发生;
     d)  疏散完毕后,现场负责人撤离现场前对车厢内外进行清查,确认乘客及抢险人员已全部撤离,线路无障碍后将情况向抢险负责人报告。
7.6.4.2 列车在到达车站后进行乘客疏散时,使用车站广播及口头进行宣传,上车组织乘客疏散。
7.6.4.3 停止售检票,开启所有能使用的出入口,同时阻止人员进入车站。
7.6.4.4 抢险人员积极妥善抢救伤员,与专业医疗机构联系请求救护,并派人到指定出入口等候救护车。