11 消防档案


11.1 一般规定
     城市轨道交通运营单位应建立健全消防档案。消防档案应详实、准确,并附有必要的图表,不应漏填、涂改,并根据情况变化及时更新。
11.2 档案内容
11.2.1 消防安全基本情况
     消防安全基本情况应至少包括下列内容:
     a)  单位基本概况和消防安全重点部位情况;
     b)  消防审核、验收、检查法律文书及相关资料、图纸等;
     c)  消防安全管理组织机构和各级消防安全责任人;
     d)  消防安全制度和消防安全操作规程;
     e)  消防设施、灭火器材情况;
      f)  义务消防队人员及其消防装备配备情况;
     g)  与消防安全有关的重点工种人员情况;
     h)  新增消防产品、防火材料的合格证明材料;
      i)  消防安全疏散图示、灭火和应急疏散预案。
11.2.2 消防安全管理情况
     消防安全管理情况应至少包括下列内容:
     a)  消防设施检查、自动消防设施测试、维修保养记录;
     b)  火灾隐患及其整改情况记录;
     c)  防火检查、巡查记录;
     d)  有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电)等记录;
     e)  消防宣传教育、培训记录;
      f)  灭火和应急疏散预案的演练记录;
     g)  火灾情况记录;
     h)  消防奖惩情况记录。
11.3 保管
     城市轨道交通运营单位应制定消防档案保管制度。
     流动保管的巡查记录等档案,交接班时应有交接手续,不应缺页。往年的档案不应丢弃、毁损,应保存10年以上。重要的技术资料、图纸、审核手续、法律文书等应永久保存。