中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.4 二氧化硫腐蚀试验


     试验在化工气体腐蚀试验装置中进行。试验装置内按体积比每24 h加入1%的二氧化硫气体。放置在试验装置底部的平底大口器皿中注入足够的蒸馏水,靠自然挥发形成潮湿的环境,试验装置内温度保持在45℃士2℃。
     将样品清除油渍后,按正常使用位置悬挂在试验装置的中间部位,试验装置顶部凝聚的液滴不得滴在样品上。
     试验周期16天,试验结束后,将样品置于温度20℃±5℃、相对湿度不超过70%的环境中自然干燥7天,检查样品的腐蚀情况,试验结果应符合6.3.2的要求。
     试验所用的二氧化硫气体亦可每天在试验装置内由溶液和稀硫酸反应制取。
查找 上节 下节 返回
顶部

石油储罐阻火器 GB5908-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读